Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

shutka
Príspevky: 1
Dátum registrácie: Št Sep 14, 2017 12:47 pm

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa shutka » Št Sep 14, 2017 2:04 pm

V STN 92 0203 bod 5.1., poznámka 1. sa píše, že uvedené požiadavky sa netýkajú káblov uložených v stavebných konštrukciách pod omietkou, v betóne, alebo pod konštrukciou zhotovenou z výrobkov triedy reakcie na oheň najmenej A2 -s1, d0 podľa STN EN 13501-1 +A1 s hrúbkou krytia najmenej 10mm. Zaujíma ma či to platí aj pre káble uložené v dutinách nad (za) SDK doskami hrúbky 10mm ak spĺňajú uvedenú triedu reakcie na oheň.

hradok57
Príspevky: 1
Dátum registrácie: Po Sep 18, 2017 9:20 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa hradok57 » Po Sep 18, 2017 10:07 am

igorb napísal:
Gu100 napísal:Dobry den,

pekne zhrnute.
Mozete prosim vas uviest presny zoznam priestorov a stavieb v ktorych je povinnost pouzivat kable B2ca S1, d1, a1?

Dakujem

Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení platnom od 1. apríla 2017, § 6a Ochrana slovenskej technickej normy zakazuje doslovné citovanie normy alebo jej časti bez bez súhlasu slovenského národného normalizačného orgánu. Požadovaný zoznam Vám preto nemôžeme poskytnúť formou zverejnenia na tejto stránke. Prosím požiadajte pána Soboliča (sobolic(at)krugel.sk) o zaslanie tlačenej verzie katalógu KELine 2017/18, kde sú tieto informácie uvedené so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.


Zdravím,
ja by som možno tiež trochu spresnil ako použiť hore uvedené normy. Pokiaľ ide už o konkrétnu "akciu" záleží tiež či sa projektuje "na zelenej lúke" alebo v "živom priestore". V prvom prípade podmienky použitia materiálov (v našom prípade káblov) určuje "Projekt požiarnej ochrany" a to v časti "požiadavky na súvisiace profesie". Projekt požiarnej ochrany aplikuje spomínané normy pre konkrétne priestory. Priestory uvedené v norme, nemocnica, divadlo, obchodné centrá atď majú svoje technologické a iné zázemia (napr. serverovne) kde nemusia byť káble B2ca S1 d1 a1. O tom hovorí práve spomínaný projekt požiarnej ochrany. Požiadavky tohto projektu aplikujú ostatné profesie ( u nás projektant štruktúrovanej kabeláže) do svojich projektov.
Druhý prípad je projekt v živom priestore. Tu platí podobný postup, avšak projektant ŠK zohľadňuje existujúci projekt stavby a konzultuje aktuálne použitie materiálov s miestnym revíznym technikom požiarnej ochrany.

miso
Príspevky: 2
Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2017 6:31 pm

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa miso » Št Sep 21, 2017 8:29 am

shutka napísal:V STN 92 0203 bod 5.1., poznámka 1. sa píše, že uvedené požiadavky sa netýkajú káblov uložených v stavebných konštrukciách pod omietkou, v betóne, alebo pod konštrukciou zhotovenou z výrobkov triedy reakcie na oheň najmenej A2 -s1, d0 podľa STN EN 13501-1 +A1 s hrúbkou krytia najmenej 10mm. Zaujíma ma či to platí aj pre káble uložené v dutinách nad (za) SDK doskami hrúbky 10mm ak spĺňajú uvedenú triedu reakcie na oheň.


Dobrý deň,
áno, pokiaľ sa jedná o certifikovaný SDK systém s triedou reakcie na oheň A2-s1, d0.

dusa
Príspevky: 5
Dátum registrácie: Pi Sep 22, 2017 11:49 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa dusa » Ut Sep 26, 2017 10:49 am

V článku píšete, že označovanie káblov PVC, LSOH a LSFROH už nie je možné používať na charakterizovanie protipožiarnych vlastností kábla a miesto toho sa musí používať TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ. Všimol som si, že na Vašich kábloch okrem od 1.7.2017 povinnej triedy reakcie na oheň naďalej uvedené aj označenie PVC, LSOH, alebo LSFROH. Prečo?

marcel
Príspevky: 9
Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2017 10:23 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa marcel » Ut Sep 26, 2017 12:15 pm

dusa napísal:V článku píšete, že označovanie káblov PVC, LSOH a LSFROH už nie je možné používať na charakterizovanie protipožiarnych vlastností kábla a miesto toho sa musí používať TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ. Všimol som si, že na Vašich kábloch okrem od 1.7.2017 povinnej triedy reakcie na oheň naďalej uvedené aj označenie PVC, LSOH, alebo LSFROH. Prečo?

Napriek jednoročnému prechodnému obdobiu, ktoré predchádzalo zavedeniu STN EN 50575: 2015, nie všetky dotknuté subjekty sa plne oboznámili so zmenami, ktoré prinieslo záväzné uplatňovanie tejto normy v praxi. Aj keď pôvodné označovanie PVC, LSOH, LSFROH predstavuje už len nepovinný informatívny údaj, myslíme si, že jeho uvádzanie pomôže plynulejšiemu prechodu, pokiaľ predajcovia káblov, inštalačné firmy, projektanti, architekti, špecialisti PO, kontrolné orgány, ...... si nezvyknú na nové označovanie a trh plne neabsorbuje zmeny.

simona
Príspevky: 6
Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2017 9:33 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa simona » Št Sep 28, 2017 7:03 am

Obrázok
Máte niekto záujem sa zúčastniť ? Dojdite, pokecáme... ;)
Program konferencie nájdete tu: http://www.appo.sk/engine/assets/uploads/2017/09/PBS_2017_PROGRAM_2.pdf

Jozef Beňovič
Príspevky: 1
Dátum registrácie: Po Okt 09, 2017 9:49 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa Jozef Beňovič » Po Okt 09, 2017 10:44 am

Existujú aj optické káble s triedou rekcie na oheň B2ca s1,a1,d1? Ak áno, sú už dostupné aj na Slovensku?

mirop
Príspevky: 2
Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2017 11:13 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa mirop » Po Okt 09, 2017 12:00 pm

Viem, že podľa STN 92 0203 je v stavbách s vnútornými zhromaždovacími priestormi povinnosť použiť káble s triedou reakcie na oheň B2ca - s1, d1, a1 tak v samotných zhromaždovacích priestoroch, ako aj v ostatných priestoroch, v ktorých sa pohybujú návštevníci. Prosím poradiť, čo sa považuje za vnútorný zhromažďovací priestor ?

marcel
Príspevky: 9
Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2017 10:23 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa marcel » Ut Okt 10, 2017 8:43 am

Jozef Beňovič napísal:Existujú aj optické káble s triedou rekcie na oheň B2ca - s1,a1,d1? Ak áno, sú už dostupné aj na Slovensku?

Optické káble s triedou reakcie na oheň B2ca - s1,d1,a1 má v portfóliu viacero európskych výrobcov. Áno, takéto káble sú dostupné aj na Slovensku, tak ako s vláknami single mode tak aj multi mode.

marcel
Príspevky: 9
Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2017 10:23 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa marcel » Ut Okt 10, 2017 11:57 am

mirop napísal:Viem, že podľa STN 92 0203 je v stavbách s vnútornými zhromaždovacími priestormi povinnosť použiť káble s triedou reakcie na oheň B2ca - s1, d1, a1 tak v samotných zhromaždovacích priestoroch, ako aj v ostatných priestoroch, v ktorých sa pohybujú návštevníci. Prosím poradiť, čo sa považuje za vnútorný zhromažďovací priestor ?

Vnútorný zhromažďovací priestor je priestor v stavbe na zhromaždenie viac ako 200 osôb, v ktorom pripadá na jednu osobu plocha od 0,4 do 4,0 m2.